EM시리즈(Open loop 스텝모터 드라이버) Troubleshooting 및 해결방안
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 8,453회 작성일 23-07-11 16:30본문
- 탈조
1) 모터 용량 보다 부하량이 높은 경우
해결 방안 : 모터 용량 재선정 또는 감속기 사용
2) 공급되는 전압 또는 전류가 적합하지 않을 경우 발생
해결 방안 : 모터 정격에 맞는 전압 및 전류 공급
-진동 발생(회전 안됨)
1) 배선이 잘못연결되어있는 경우
해결 방안 : 모터 도면을 참고하여 재배선
-진동 발생(회전 됨)
1) 회전하는 RPM이 공진영역에 속하는 대역으로 인하여 발생
해결 방안 : 감속기를 사용하거나 RPM 대역 변경
-적색 LED 1회 간격 점멸(과전압 에러)
1) 모터 A+,A-,B+,B- 쇼트 발생
해결 방안 : 모터 배선 확인 또는 모터 및 드라이버 교체
2) 드라이버 칩 손상
해결 방안 : 드라이버 교체
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.